请大家分析,此电流互感器损坏的原因(附照片)
dexiong
dexiong Lv.11
2014年04月06日 15:01:58
只看楼主

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,
2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;
3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;
4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;
5、事故原因:35kV B相电流互感器击穿接地引起35kV母线接地和主变三侧断路器跳闸;
6、原因分析:该组断路器(包括CT)是投运不到两个月的新开关,投运前做过交接试验合格,整组联动试验正常,投运后仪表指示正常,主变向量图正确,差流在允许范围,检查二次接线:1S不使用—短接至地,2S使用—测量,3S使用—保护,4S使用—差动,没有发现错误和开路现 象。 将故障CT解体分析并拍照如下,判断意见:是否二次开路造成?请大家发表自己的看法。










免费打赏
cz13306196492
2014年04月08日 14:43:19
12楼
路过,学习中。。。。。。
回复
zhaosong123456
2014年04月08日 15:59:15
13楼
学习学习---------

回复
wboy8759
2014年04月08日 16:54:55
14楼
楼主的片片还不错。
回复
bmwz7
2014年04月08日 20:09:01
15楼
很可能互感器质量问题,二次绝缘击穿
回复
jianzhudj
2014年04月08日 20:14:02
16楼
路过学习了谢谢
回复
mr_chen188
2014年04月08日 20:50:35
17楼
没看过这样互感器
回复
y625060221
2014年04月08日 21:53:13
18楼
路过学习学习
回复
zlry1989
2014年04月08日 22:40:42
19楼
怀疑是砸间短路引起的!
回复
shandian2298
2014年04月08日 22:53:55
20楼
路过,学习。:lol:lol
回复
yanglong12
2014年04月08日 23:18:01
21楼
内部漆包线质量不过关吧?造成击穿短路。