请大家分析,此电流互感器损坏的原因(附照片)
dexiong
dexiong Lv.11
2014年04月06日 15:01:58
只看楼主

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,
2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;
3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;
4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;
5、事故原因:35kV B相电流互感器击穿接地引起35kV母线接地和主变三侧断路器跳闸;
6、原因分析:该组断路器(包括CT)是投运不到两个月的新开关,投运前做过交接试验合格,整组联动试验正常,投运后仪表指示正常,主变向量图正确,差流在允许范围,检查二次接线:1S不使用—短接至地,2S使用—测量,3S使用—保护,4S使用—差动,没有发现错误和开路现 象。 将故障CT解体分析并拍照如下,判断意见:是否二次开路造成?请大家发表自己的看法。










免费打赏
xieengineer
2014年04月06日 16:06:19
2楼
从照片看,像是匝间短路引起的。
不知对否?
回复
lingxuct
2014年04月06日 16:20:50
3楼
看图片,是一次对二次击穿,“测量二次绝缘电阻正常”是故障后击穿处距离较大,低压摇表测不出来。
回复
菜鸟1414
2014年04月08日 09:37:49
4楼
新手学习~~
回复
阳光大象
2014年04月08日 10:12:14
5楼
可能是互感器本身的毛病,其实电流互感器的检验不全面,没有在热状态下运行的热老化试验....
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月08日 10:42:54
6楼
电流互感器本身应存在质量隐患
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月08日 10:43:23
7楼
用的哪个厂家的产品
回复
wengzhi2000
2014年04月08日 11:20:48
8楼
内部开路了
回复
xuexi999123
2014年04月08日 12:50:32
9楼
路过,学习了
回复
rkalin
2014年04月08日 13:13:17
10楼
绝缘击穿,一般是过电压引起的,很可能是二次开路导致线圈过电压从而破坏了漆包线绝缘