本帖最后由 yuyang0501 于 2014-4-5 13:06 编辑 如题,变压器轨轮距这个数据是用来做什么的呢? 对变压器安装埋件有关系吗? ,
本帖最后由 yuyang0501 于 2014-4-5 13:06 编辑
如题,变压器轨轮距这个数据是用来做什么的呢? 对变压器安装埋件有关系吗? ,
2楼
是的,和安装,预埋件都有关系
回复
3楼
就是二块预埋铁的中心距。
回复
4楼
分析的太好了
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-4-6 06:25 就是二块预埋铁的中心距。多谢,但是我看我们这里有张图是这样的,埋件直接在变压器最边缘了,没有考虑这个轨轮距。另外变压器横向竖向都有轨轮距吧?
回复
6楼
楼上这种压法我见识少,没见过···槽钢一般不会这样放,另外两种方向预埋放的我都见过。个人常见630kVA,800kVA左右落地变,查手册当时轨距都是630mm···
回复
7楼
yuyang0501 发表于 2014-4-7 17:45 多谢,但是我看我们这里有张图是这样的,埋件直接在变压器最边缘了,没有考虑这个轨轮距。另外变压器横向 …这图是干变横向视图,轮轨距是纵向的,它能体现变压器的重心。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-8 08:07 这图是干变横向视图,轮轨距是纵向的,它能体现变压器的重心。对的,我看图集的轨轮距都是纵向的,预埋件必须和轨轮距一致吧,我这个图的埋件方式应该是错的吧?
回复
9楼
yuyang0501 发表于 2014-4-8 13:14 对的,我看图集的轨轮距都是纵向的,预埋件必须和轨轮距一致吧,我这个图的埋件方式应该是错的吧?是有点问题,你的图中的预埋件不是支撑重力的,支撑重力的应该是纵向的轮轨距。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-4-8 16:47 是有点问题,你的图中的预埋件不是支撑重力的,支撑重力的应该是纵向的轮轨距。多谢,我了解了
回复