临时用电规范原则规定:配电箱电器配置是隔离开关+断路器+漏电保护或隔离开关+熔断器+漏电保护。这二种配置是不是任何情况都可以通用,还是要区别不同负荷状况进行配置?
临时用电规范原则规定:配电箱电器配置是隔离开关+断路器+漏电保护或隔离开关+熔断器+漏电保护。这二种配置是不是任何情况都可以通用,还是要区别不同负荷状况进行配置?
2楼
你说的第一种应该是二级配电箱的装置,第二种应该是三级配电箱,二级的话可以有380V和220V的作业量,三级的只有220V的作业量。一般是要区别的、
回复
3楼
是一样的,都可以用。
二级箱就配电箱,三级箱就开关箱,与380v,220v没关系
回复
4楼
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
回复
5楼
求高手解答啊
回复
6楼
这是JGJ46-2005的要求,GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范上没有非装隔离开关不可的。
回复
7楼
楼主所讨论的肯定都是临电三级箱!!!
因为2014年时临电二级箱并未要求装漏电断路器!!!
回复
8楼
hehe87 发表于 2014-4-5 23:09 你说的第一种应该是二级配电箱的装置,第二种应该是三级配电箱,二级的话可以有380V和220V的作业量,三级的 …我认为您的回复完全错误!!!
回复