请教变压器什么时候用干式和油浸?干式变压器的最大容量多少?
stlhtdq
stlhtdq Lv.12
2014年04月05日 09:17:35
来自于变压器
只看楼主

我公司要上新项目,变压器设计SC(B)10-2500KVA,请问变压器是选干式的好呢还是选油浸式的好?

我公司要上新项目,变压器设计SC(B)10-2500KVA,请问变压器是选干式的好呢还是选油浸式的好?
免费打赏
掌中兲坣
2014年04月05日 09:46:36
2楼
变压器这不都设计好,SC(B)就表示用的是干式变压器,一般油浸式变压器用的是S表示,干式变压器一般用在箱变或者建筑物里的配电室中,油浸式一般就是用在室外或者独立的配电室中的
回复
chunhuaxingxing
2014年06月03日 15:48:13
3楼
跟进学习了。
回复
lsc19590714
2014年06月08日 11:59:18
4楼
油浸较干变价格低25%左右。干变用在地下配电室,而油变不能用。油变必须要用在地上,且要求有独立变压器室。
回复
kaisa10010
2014年06月11日 14:25:36
5楼
跟帖学习 跟帖学习
回复
renguangpeng2010
2014年06月11日 22:23:11
6楼
路过,学习。谢谢各位大师
回复
q21002009
2014年08月09日 16:54:13
7楼
看写的型号是浇注式干式变压器,干式的要比油浸的贵一些