想问问各路大神们,强弱电竖井内的扁铁,以及电梯井道扁铁就近从接地极引来,还是都从MEB出引过来,两种做法我都做过,但是审图单位的都没有提意见,哪种方法对? 求解!谢谢 神们..:lol

想问问各路大神们,强弱电竖井内的扁铁,以及电梯井道扁铁就近从接地极引来,还是都从MEB出引过来,两种做法我都做过,但是审图单位的都没有提意见,哪种方法对? 求解!谢谢 神们..:lol
免费打赏
云飘飘
2014年04月05日 07:19:48
2楼
都可以,因为MEB与接地装置是连在一起的。
回复
a234242168
2014年04月05日 14:39:52
3楼
云飘飘 发表于 2014-4-5 07:19 都可以,因为MEB与接地装置是连在一起的。今天去交底,甲方研发部的说不可以,说测电阻的时候 要有 可见断电,要从MEB出先,不能就近…有点小迷茫
回复
云飘飘
2014年04月06日 07:14:51
4楼
又不是防雷引下线,你叫他拿出依据来