求助!设防烈度八度区 33层的剪力墙 墙厚 混凝土等级怎么收?
civi01
civi01 Lv.2
2014年04月03日 21:28:55
只看楼主

向诸位前辈请教,八度区33层剪力墙住宅,墙厚和混凝土等级怎么收?一般在什么高度收?

向诸位前辈请教,八度区33层剪力墙住宅,墙厚和混凝土等级怎么收?一般在什么高度收?

免费打赏
逐风
2014年06月20日 13:19:45
12楼
yangyi0872 发表于 2014-4-4 19:13 混凝土可以从C45一直减到C30 剪力墙厚度可以从300一直减小到250直到200厚 多年8度区剪力墙设计经验实战经验,:handshake
回复
py1101
2016年05月16日 17:59:00
13楼
xiaohe20060315 发表于 2014-5-14 16:07 6层以下的墙厚估计要300,6到10层可以削减到250,以上为200,混凝土的等级估计约束边缘构件层要C50的商品混凝 …有道理,从300厚,C50逐步减
回复
yxz9001111yxz
2016年08月04日 14:31:43
14楼
总结的很好 学习了
回复
clj_2
2016年08月05日 08:11:05
15楼
总结的很好啊,学习了
回复
我是人类
2016年08月19日 16:24:16
16楼
6层以下的墙厚估计要300,6到10层可以削减到250,以上为200,混凝土的等级估计约束边缘构件层要C50的商品混凝土,然后约束边缘构件层到6层C45,上面就每4层递减混凝土标号吧,出施工图也可以归并,本人也就只做了一年多的高烈度区项目,以上为个人经验,仅供参考
回复
中村俊辅
2016年08月20日 10:56:01
17楼
从底部加强区开始收
回复
中村俊辅
2016年08月20日 10:56:33
18楼
砼等级和墙截面不要同时收