请教一个问题,一7度设防丙类建筑,框架结构,室外地面至屋面板22米,嵌固端为地下一层底板,地下一层4米,抗震等级算二级还是三级
请教一个问题,一7度设防丙类建筑,框架结构,室外地面至屋面板22米,嵌固端为地下一层底板,地下一层4米,抗震等级算二级还是三级
2楼
规范上说高度小于等于24米,为三级,大于24米,为二级,我个人认为高度就是房屋高度,应取22米,抗震等级应为三级
回复
3楼
但是审图的说是从嵌固端计算,高度取26米,抗震等级为二级,不是很理解,求大神给个有依据的解释
回复
4楼
自己给自己顶一个
回复
5楼
楼主威武!!!!!!!!!!
回复
6楼
limin369 发表于 2014-4-3 20:44 规范上说高度小于等于24米,为三级,大于24米,为二级,我个人认为高度就是房屋高度,应取22米,抗震等级应 …同意此说法
回复
7楼
还是和图审机构沟通一下吧,这提的不合适。。。
《抗规》P48 6.1.1 注1条 说的很清楚,房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度,还不包括局部突出屋顶部分。。。
回复
8楼
高度不就指的是建筑高度吗?
从室外地面至结构屋面板的高度?
回复
9楼
看来大家和我想的差不多,也没遇到过这种提法
回复
10楼
审图的胡扯
回复
11楼
问一下审图的,若没有地下室,嵌固端在基础顶面,高度怎么取。
回复