关于防烟分区划分之后,是否所以的防烟分区都设置排烟
sypshe
sypshe Lv.3
2014年04月03日 18:21:40
来自于通风排烟
只看楼主

同一个防火分区里面不同的防烟分区可以采用不同的排烟方式吗??比如说内走道的排烟,又比如说商场的排烟,靠外墙的防烟分区可以不设置排烟口吗?

同一个防火分区里面不同的防烟分区可以采用不同的排烟方式吗??
比如说内走道的排烟,
又比如说商场的排烟,靠外墙的防烟分区可以不设置排烟口吗?
免费打赏
水电杂牌军
2014年04月11日 16:12:32
12楼
sypshe 发表于 2014-4-10 17:30 比如说一个地下一层的休闲会所,包房面积约10平面,个别包房面积大于50平米,包房由走道贯通,内走道长度 …《建规》9.4.6 设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2 的房间外,排烟口可设置在疏散走道;
回复
flier_01
2014年04月13日 14:56:29
13楼
sypshe 发表于 2014-4-10 17:30 比如说一个地下一层的休闲会所,包房面积约10平面,个别包房面积大于50平米,包房由走道贯通,内走道长度 …大于50平方米的房间要单独设置排烟口,其余无窗或者设置固定窗或者开窗面积不够的小房间的面积要加入走道的防烟分区内。
回复