同一个防火分区里面不同的防烟分区可以采用不同的排烟方式吗??比如说内走道的排烟,又比如说商场的排烟,靠外墙的防烟分区可以不设置排烟口吗?
同一个防火分区里面不同的防烟分区可以采用不同的排烟方式吗??
比如说内走道的排烟,
又比如说商场的排烟,靠外墙的防烟分区可以不设置排烟口吗?
2楼
可以,但是要有明显的防烟分区分隔,比如:500mm的防火玻璃等等
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-4-4 06:41 可以,但是要有明显的防烟分区分隔,比如:500mm的防火玻璃等等一个空间只能采用一种排烟方式,要么都自然排烟,要么都机械排烟.
回复
4楼
农民 发表于 2014-4-5 07:18 一个空间只能采用一种排烟方式,要么都自然排烟,要么都机械排烟.严重同意。方式只有一种,但风口形式有多种。
回复
5楼
同意二楼。一个空间只能一种排烟方式。不同区域采用不同的排烟方式,这两个区域之间必须有完整的分隔,如墙体,防火卷帘等,档烟垂壁一般是不行的
回复
6楼
农民 发表于 2014-4-5 07:18 一个空间只能采用一种排烟方式,要么都自然排烟,要么都机械排烟.请教一下,内走道的排烟是不是属于特例?
回复
7楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-8 19:16 严重同意。方式只有一种,但风口形式有多种。一般情况下,内走道的排烟,防烟分区的面积不算通过普通木门通往内走道的房间的
回复
8楼
flier_01 发表于 2014-4-9 20:59 同意二楼。一个空间只能一种排烟方式。不同区域采用不同的排烟方式,这两个区域之间必须有完整的分隔,如墙 …比如说一个地下一层的休闲会所,包房面积约10平面,个别包房面积大于50平米,包房由走道贯通,内走道长度大于20米,这个排烟方式怎么处理,只做内走道的排烟吗?
回复
9楼
sypshe 发表于 2014-4-10 17:23 请教一下,内走道的排烟是不是属于特例?内走道和房间是一个防火分区,但不属于一个空间,房间自然排烟,内走道机械排烟是很通常的做法.
回复
10楼
学习了,很好,谢谢分享
回复
11楼
农民 发表于 2014-4-5 07:18 一个空间只能采用一种排烟方式,要么都自然排烟,要么都机械排烟.学习中!!!!!
回复