高层戊类厂房同时使用水枪数量的确定
wdf_ff
wdf_ff Lv.4
2014年04月03日 15:38:22
只看楼主

1、同时使用水枪数量按5支还是3支?(评审时我按15L/S,3支水枪出水设计,考虑到丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的用水量可按本表减少10L/s,同时使用水枪数量可按本表减少2 支;但专家说要按25L/S,5支水枪算,因为是高层)2、如果只有4层楼的高层丁类厂房,5支水枪出水怎么算?(每根竖管上只有4个栓).请大侠们帮忙解决下,谢谢!急。。。:L:L

1、同时使用水枪数量按5支还是3支?(评审时我按15L/S,3支水枪出水设计,考虑到丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的用水量可按本表减少10L/s,同时使用水枪数量可按本表减少2 支;但专家说要按25L/S,5支水枪算,因为是高层)
2、如果只有4层楼的高层丁类厂房,5支水枪出水怎么算?(每根竖管上只有4个栓).
请大侠们帮忙解决下,谢谢!急。。。:L:L
免费打赏
wdf_ff
2014年04月08日 13:24:37
12楼
5支水枪的计算方法对不对还请多赐教,谢谢
我顶
回复
飘雨池中
2014年04月09日 08:04:07
13楼
挺好的 就是不懂
回复
wdf_ff
2014年04月09日 14:35:32
14楼
低规上说的“高层戊类厂房<50m,室内消防水量25L/S、使用水枪5支”是否可以理解成最不利竖管上3支水枪加次不利竖管上2支水枪的流量之和来计算该厂房的室内消防水压和水量(如图1)?还是只计算最不利竖管上5支水枪(如图2)
回复
wdf_ff
2014年04月11日 10:41:10
15楼
自己顶下,
回复