高层戊类厂房同时使用水枪数量的确定
wdf_ff
wdf_ff Lv.4
2014年04月03日 15:38:22
只看楼主

1、同时使用水枪数量按5支还是3支?(评审时我按15L/S,3支水枪出水设计,考虑到丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的用水量可按本表减少10L/s,同时使用水枪数量可按本表减少2 支;但专家说要按25L/S,5支水枪算,因为是高层)2、如果只有4层楼的高层丁类厂房,5支水枪出水怎么算?(每根竖管上只有4个栓).请大侠们帮忙解决下,谢谢!急。。。:L:L

1、同时使用水枪数量按5支还是3支?(评审时我按15L/S,3支水枪出水设计,考虑到丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的用水量可按本表减少10L/s,同时使用水枪数量可按本表减少2 支;但专家说要按25L/S,5支水枪算,因为是高层)
2、如果只有4层楼的高层丁类厂房,5支水枪出水怎么算?(每根竖管上只有4个栓).
请大侠们帮忙解决下,谢谢!急。。。:L:L
免费打赏
wdf_ff
2014年04月03日 18:28:21
2楼
自己先顶下
回复
王农勤
2014年04月03日 23:28:03
3楼
这在低规的图说中有表格,来规定的.
回复
raoysh
2014年04月04日 13:40:20
4楼
估计专业不放心厂房的定性吧,1根立管15L/3支水枪,1根2支水枪
回复
wdf_ff
2014年04月04日 23:18:17
5楼
"1根立管15L/3支水枪,1根2支水枪" 可以理解成最不利竖管上3支、次不利竖管上2支水枪的流量之和?如下图:


回复
wdf_ff
2014年04月04日 23:31:51
6楼
"1根立管15L/3支水枪,1根2支水枪" 可以理解成最不利竖管上3支、次不利竖管上2支水枪的流量之和?如下图:
回复
wdf_ff
2014年04月04日 23:35:08
7楼
计算白框内的5支?
回复
isixing
2014年04月05日 13:00:09
8楼
帮楼主顶一下吧
回复
wdf_ff
2014年04月06日 14:22:03
9楼
问题待解决呀,有点拿不稳呀
回复
王农勤
2014年04月07日 10:20:19
10楼
首先,要确定使用的规范,你所列厂房,虽然是高层,但,应按 <建筑设计防火规范> GB50016-2006来设计.即按低规而不是高规来设计.按照低规,此处,室内消火栓消防用水量为24M~50M,25L/S,50M以上,30L/S.从审图所说的来看,该建筑高度是小于等于50m.且同时使用水枪数为5支.但按注1所述,你的说法是对的.可能审图员,没有细看规范.你可以与其沟通一下.
回复
wdf_ff
2014年04月07日 21:54:47
11楼
对,看来只有等上班后再沟通下。5支水枪的计算方法对不对还请多赐教,谢谢