1、同时使用水枪数量按5支还是3支?(评审时我按15L/S,3支水枪出水设计,考虑到丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的用水量可按本表减少10L/s,同时使用水枪数量可按本表减少2 支;但专家说要按25L/S,5支水枪算,因为是高层)2、如果只有4层楼的高层丁类厂房,5支水枪出水怎么算?(每根竖管上只有4个栓).请大侠们帮忙解决下,谢谢!急。。。:L:L
1、同时使用水枪数量按5支还是3支?(评审时我按15L/S,3支水枪出水设计,考虑到丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的用水量可按本表减少10L/s,同时使用水枪数量可按本表减少2 支;但专家说要按25L/S,5支水枪算,因为是高层)
2、如果只有4层楼的高层丁类厂房,5支水枪出水怎么算?(每根竖管上只有4个栓).
请大侠们帮忙解决下,谢谢!急。。。:L:L
2楼
自己先顶下
回复
3楼
这在低规的图说中有表格,来规定的.
回复
4楼
估计专业不放心厂房的定性吧,1根立管15L/3支水枪,1根2支水枪
回复
5楼
"1根立管15L/3支水枪,1根2支水枪" 可以理解成最不利竖管上3支、次不利竖管上2支水枪的流量之和?如下图:
回复
6楼
"1根立管15L/3支水枪,1根2支水枪" 可以理解成最不利竖管上3支、次不利竖管上2支水枪的流量之和?如下图:
回复
7楼
计算白框内的5支?
回复
8楼
帮楼主顶一下吧
回复
9楼
问题待解决呀,有点拿不稳呀
回复
10楼
首先,要确定使用的规范,你所列厂房,虽然是高层,但,应按
<建筑设计防火规范>
GB50016-2006来设计.即按低规而不是高规来设计.按照低规,此处,室内消火栓消防用水量为24M~50M,25L/S,50M以上,30L/S.从审图所说的来看,该建筑高度是小于等于50m.且同时使用水枪数为5支.但按注1所述,你的说法是对的.可能审图员,没有细看规范.你可以与其沟通一下.
建筑设计防火规范>
回复
11楼
对,看来只有等上班后再沟通下。5支水枪的计算方法对不对还请多赐教,谢谢
回复