请问下各位:10KV系统用的氧化锌避雷器HY5WZ-17/45或HY5WS-17/50,连接导体用多大的导线或铜排?参照的标准或者选型依据是什么?
请问下各位:10KV系统用的氧化锌避雷器HY5WZ-17/45或HY5WS-17/50,连接导体用多大的导线或铜排?参照的标准或者选型依据是什么?
2楼
我自己先顶一个,我单位用的是20*3的铜排,不知道依据是什么
回复
3楼
10KV的避雷器冲击电流5KA,计算一下就可以知道用多大的排了
回复
4楼
路过,学习了!
回复
5楼
楼上的咋计算啊 。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
10~35KV的避雷器标冲放电电流都是5KA啊,平时没有电流通过,雷电过电压的时候才有电流,所以铜排不需要很大截面
回复
7楼
6平方导线都够了,但是实际都采用16方,好看嘛
回复
8楼
学习了,谢谢!1
回复
9楼
学习了,很好呀
回复
10楼
谢谢楼主分享!
回复
11楼
这里不用软连接吗? 直接铜排接地吗?
回复