小区污水管与市政污水管道有落差吗?
ltgyh
ltgyh Lv.7
2014年04月02日 22:12:18
只看楼主

小区污水管与市政污水管道有落差吗?在井子中接是管顶接吗

小区污水管与市政污水管道有落差吗?在井子中接是管顶接吗
huangzhimin
2014年04月03日 09:36:47
2楼
1、主要由小区地处城镇污水排除系统的位置确定。如果小区地处城镇污水排除系统起始端附近的位置,污水管道落差较小;如果小区地处城镇污水排除系统的中后端位置,污水管道落差较大。落差较大时可采用跌水井连接。
2、有关跌水井的规定可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)/第五节 跌 水 井:
4.5.1 管道跌水水头为l.0m~2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0m时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。
4.5.2 跌水井的进水管管径不大于200mm时,一次跌水水头高度不得大于6m;管径为300mm~600mm时,一次跌水水头高度不宜大于4m。跌水方式可采用竖管或矩形竖槽。管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。
回复
lichangan1000
2014年04月09日 17:07:51
3楼
管顶平接即可。如果有落差,大于2m,在进入市政前要设跌水井。
回复
dreman
2014年04月11日 20:28:51
4楼
小区污水一般要考虑的一个核心问题就是不能倒灌,所以说如果能有落差是最好的,当然落差不要太大, 不然要做跌水,不过一般情况下管顶平接也是可以滴
回复
思审
2014年04月18日 18:59:09
5楼
顺差,化粪池、检查进、水跌均可用作降低落差;可管顶接:handshake
回复
mirvama
2014年04月22日 14:29:19
6楼
:):):):):)
回复
水沐汀
2014年04月26日 22:05:52
7楼
huangzhimin 发表于 2014-4-3 09:36 1、主要由小区地处城镇污水排除系统的位置确定。如果小区地处城镇污水排除系统起始端附近的位置,污水管道落 …楼上回答的比较具体了。
回复
szgpsxx
2014年04月27日 12:24:40
8楼
经过,学习一下~
回复
szgpsxx
2014年04月28日 12:12:51
9楼
经过,学习一下~
回复
wwj-gpszx
2014年04月28日 16:17:29
10楼
小区管道如能管顶平接最好,有的地方要求必须平接。有一定的高差(跌水)理论上也可以,跌水深度大的话采用支线跌水井即可。
回复
pizicai
2014年04月30日 19:20:35
11楼
一般都跌水进去