4层框架结构周期折减系数取0.8,行吗?
terence
terence Lv.12
2014年04月02日 18:29:00
只看楼主

如题,4层框架结构周期折减系数取0.8,行吗?高手不吝赐教

如题,4层框架结构周期折减系数取0.8,行吗?高手不吝赐教
免费打赏
lly540682989
2014年04月12日 14:55:37
13楼
钢结构小达人 发表于 2014-4-3 16:19 高规说的是框架结构0.6-0.7,跟层数没啥关系,看你填充墙多少了!0.8感觉有点大,偏不安全!同意版主意见……
回复
牵着螃蟹散步
2014年04月12日 15:34:23
14楼
高规:
1.0.2 本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构,其适用的房屋最大高度和结构类型应符合本规程的有关规定。
4.3.17 当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:
1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 框架-核心筒结构可取0.8~0.9;
4 剪力墙结构可取0.8~1.0。
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。
================================================================
以上部分引自规范,现在说说我的理解,就是高规里面的内容对于多层来说可以不执行,或者说是参照一下执行。
抗震规范里面并没有说明这一条应该怎么取值,所以说只能借鉴高规。
我个人感觉0.8足够了,但是我一般取值0.7,只要是审图部门的要求了,有些时候真的是沟通无效......
回复
龙枪虎豹骑
2017年09月11日 09:02:44
15楼
框架结构0.6-0,7是高规的规定 多层可不执行吧
回复
小顽桐
2017年09月11日 09:27:36
16楼

写得好,学习了
回复
赶紧的cgb
2017年09月15日 10:16:38
17楼
看填充墙多少,少也可以取到0.8
回复

相关推荐