4层框架结构周期折减系数取0.8,行吗?
terence
terence Lv.12
2014年04月02日 18:29:00
只看楼主

如题,4层框架结构周期折减系数取0.8,行吗?高手不吝赐教

如题,4层框架结构周期折减系数取0.8,行吗?高手不吝赐教
免费打赏
便捷支付
2014年04月02日 22:49:23
2楼
可以的,完全没问题
回复
土木结构
2014年04月02日 23:08:02
3楼
看规范看规范
回复
yaslean
2014年04月02日 23:58:32
4楼
周期折减系数跟层数没关系,只根结构体系有关,多层跟高层是一样的取值。
回复
惊海涛天
2014年04月03日 08:43:12
6楼
看高规4.3.17。看你框架结构里面的填充墙体多少了,墙体较少可以取。跟层数没关系
回复
mzt616609257
2014年04月03日 09:01:51
7楼
一般0.7-0.8,有点大
回复
liangqingjian
2014年04月03日 14:01:46
8楼
若填充墙较多,可取0.6~0.7
若填充墙较少,可取0.7~0.8
回复
钢结构小达人
2014年04月03日 16:19:39
9楼
高规说的是框架结构0.6-0.7,跟层数没啥关系,看你填充墙多少了!0.8感觉有点大,偏不安全!
回复
jszxwsw
2014年04月12日 11:33:41
10楼
钢结构小达人 发表于 2014-4-3 16:19 高规说的是框架结构0.6-0.7,跟层数没啥关系,看你填充墙多少了!0.8感觉有点大,偏不安全!高规不会规定底层相关问题
回复
jszxwsw
2014年04月12日 11:34:39
11楼
按规定可不折减
回复
kkhappy1
2014年04月12日 12:04:38
12楼
个人感觉浪费吧
回复