某轻工业厂房,五层现浇钢筋混凝土框架结构,设防烈度7度,手算基本周期T1=0.739s,电算周期=1.7s,电算结果明显偏大。现将pkpm文件上传,请大家帮忙看一下哪里出了问题。
某轻工业厂房,五层现浇钢筋混凝土框架结构,设防烈度7度,手算基本周期T1=0.739s,电算周期=1.7s,电算结果明显偏大。现将pkpm文件上传,请大家帮忙看一下哪里出了问题。
2楼
周期大,说明结构构件尺寸小了,主要是竖向构件尺寸小了,应该加大。处理方式一般是1.加大周边柱的截面尺寸,中间柱可不加大;控制轴压比(不要达上限值,若荷载较大,控制在80%X上限值左右)。2.在可能加混凝土墙的地方加几道构造(满足高厚比即可)墙。(横竖都加,)周期就下来了。我2005年做了个3层3x12m跨层高6.9m,就算不下来,又没地方加混凝土墙,一层外墙柱我加得很大,外墙柱变了两次截面。心里是不舒服。
回复
3楼
谢谢zfdy兄,我中梁刚度放大系数取了2.0,填充墙的荷载也加了阿。
您把构件尺寸取为多少使得周期在0.8左右?,请指教。
另外不知您注意到没有,梁是超筋的,请问应如何处理。
回复