多层框架结构仅底层空旷,周期折减系数怎么取合适?
lxd6691
lxd6691 Lv.2
2008年06月03日 18:24:30
只看楼主

PKPM软件计算时,需要将地震信息中的周期折减系数打折;据说是因为考虑墙体产生的刚度,和计算模型按照杆件计算产生的误差,那么,如果要考虑填充墙体作用,当底层空空的,没有墙体时,咋办? 分开打折? 不分开?两种都算,再拼起来?

PKPM软件计算时,需要将地震信息中的周期折减系数打折;

据说是因为考虑墙体产生的刚度,和计算模型按照杆件计算产生的误差,

那么,如果要考虑填充墙体作用,当底层空空的,没有墙体时,咋办? 分开打折? 不分开?两种都算,再拼起来?
jasonlee131
2008年06月03日 23:59:02
2楼
还是可以根据上面几层框架的填充墙多少来决定,多就取0.6~0.7,少就取0.7~0.8.
回复
jianzhuxiehui
2008年06月04日 23:39:22
3楼
填充墙增大了结构的刚度,2楼的方法可行
不过要注意,如果二楼以上填充墙较多的话,实际情况是二楼以上的刚度比底层大的多,应注意上下层的实际刚度比。不然底层实际上是薄弱层,而软件是不会提示或给增大系数的。