“抗震不利地段”上的多层框架结构需要采取哪些加强措施
jianan_m
jianan_m Lv.4
2015年05月21日 09:21:26
只看楼主

“抗震不利地段”上的多层框架结构需要采取哪些加强措施 —— 回复 “ 新浪微博 ” 网友 “ @W- 晓辉 ” Kingckong按:下面的内容来自新浪微博@W-晓辉:请问各位老师“抗震不利地段”上的多层框架结构需要采取哪些加强措施,计算和施工图设计中需要注意什么)?各位老师,预应力管桩,桩顶位于-5.1000,场地大面积开挖后,由于淤泥质土属于流塑性,发现桩顶倾斜,偏位比较严重,应该怎么处理比较合理?场地不适宜补桩了吧?

“抗震不利地段”上的多层框架结构需要采取哪些加强措施

—— 回复 新浪微博 网友 @W- 晓辉

Kingckong按:下面的内容来自新浪微博
@W-晓辉:
请问各位老师“抗震不利地段”上的多层框架结构需要采取哪些加强措施,计算和施工图设计中需要注意什么)?各位老师,预应力管桩,桩顶位于-5.1000,场地大面积开挖后,由于淤泥质土属于流塑性,发现桩顶倾斜,偏位比较严重,应该怎么处理比较合理?场地不适宜补桩了吧?
@Kingckong的答复:
1.局部不利地形的地震作用的提高,按抗规4.1.8条条文说明的方法计算.2.场地类别不同,特征周期不同,按规范方法计算地震作用,其数值自然加大,你可以拿个实际工程实例比较一下.3.对液化土和软土地基的抗震加强,按抗规4.3节,在《建筑抗震设计手册》有更详细的设计建议
@W-晓辉:
场地大概有15m厚的粘土层,粘土层下是强风化层,由于规划需要,现局部场地需要回填2~3m的回填土,是一个农民的安置小区,都为6层的框架结构,请问老师如何加强呢?
@Kingckong的答复:
这个是半挖半填的抗震不利。不过填土不算厚,地震动的增大应不显著。考虑上部结构加强来应对沉降不均就可以了
@W-晓辉:
老师的意思是不用考虑地震作用的放大,只要控制好沉降就行了吗?
@Kingckong的答复:
按勘察报告提供的场地类别按抗规计算地震作用,计算结果已反映不利地段的影响。另外,填土前的原状地面是斜坡的话,要考虑填土本身的地基稳定,当原天然地面坡度大于0.2时,应有措施防止填土沿斜坡方向滑动失稳-地基规范6.3.10

相关推荐

APP内打开