多层框架结构,有个局部错层,扭转位移比需要按照高规来控制吗?
wang3014
wang3014 Lv.2
2015年11月24日 16:51:27
只看楼主

做了一个多层的框架结构,有个局部的错层,顶部位置还有个水箱间,有的节点扭转位移比很大,问一下是不是需要按照高规来控制位移比啊。

做了一个多层的框架结构,有个局部的错层,顶部位置还有个水箱间,有的节点扭转位移比很大,问一下是不是需要按照高规来控制位移比啊。
免费打赏
achinerylizer
2015年11月25日 17:56:00
2楼
主体结构位移比控制应参照高规执行,小屋面可不考虑。模型还是再调调吧。
回复
tjsjys
2015年12月04日 08:40:02
3楼
按抗规控制就行,查清哪个节点大,加强
回复

相关推荐