关于柱在基础内插筋锚固长度的疑问!
l_cbgs
l_cbgs Lv.3
2004年11月25日 17:09:51
来自于地基基础
只看楼主

建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002 第8.2.3条 钢筋混凝土柱和剪力墙纵向受力钢筋在基础内的锚固长度ιa 应根据钢筋在基础内的最小保护层厚度按现行<<混凝土结构设计规范>>有关规定确定:有抗震设防要求时,纵向受力钢筋的最小锚固长度ιaE应按下式计算: 一、二级抗震等级lae=1.15la (8.2.3-1) 三级抗震等级lae=1.05la (8.2.3-2)

建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002
第8.2.3条 钢筋混凝土柱和剪力墙纵向受力钢筋在基础内的锚固长度ιa 应根据钢筋在基础内的最小保护层厚度按现行<<混凝土结构设计规范>>有关规定确定:
有抗震设防要求时,纵向受力钢筋的最小锚固长度ιaE应按下式计算:
一、二级抗震等级
lae=1.15la (8.2.3-1)
三级抗震等级
lae=1.05la (8.2.3-2)
四级抗震等级
lae=la (8.2.3-3)
式中
ιa---纵向受拉钢筋的锚固长度。
另:图集04G101-3第32页柱和墙插筋在基础主梁中的锚固构造
柱插筋构造(一)中插筋锚固长度为≥0.5lae+a(a为弯钩长度见下)
…………………………………………………………………………………………………………………
竖直长度 弯钩长度a
≥0.5lae(≥0.5la) 12d且≥150
≥0.6lae(≥0.6la) 10d且≥150
≥0.8lae(≥0.7la) 8d且≥150
≥0.8lae(≥0.8la) 6d且≥150
…………………………………………………………………………………………………………………
如果按建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002的要求很多基础的基础高度都不满足锚固长度!不知道图集04G101-3第32页柱和墙插筋在基础主梁中的锚固构造能不能用在柱下独立基础中?
免费打赏
lu-hj
2004年11月26日 09:23:50
2楼
本人认为图集中做法不符合地基基础设计规范,有需改进的地方,弯钩长度a应改为“不小于100且需保证柱筋锚入基础内满足LaE”。
回复
l_cbgs
2004年11月26日 10:40:23
3楼
不知当基础高度小于锚固长度lae时,是否可以弯锚而且弯锚长度应为多少?
如不能弯锚是否应加高基础?
回复
ltqyxy
2004年11月28日 17:01:18
4楼
可直锚0.5LAE后弯折15D
回复
jjx830501
2007年04月12日 09:29:00
5楼
如果基础高度达到LAE,中筋是底是否要做弯150
回复
btrlm
2007年11月27日 14:49:10
6楼
构造手册中要求直锚长度不小于20d,弯折后的水平锚固长度不小于10d也不大于20d
回复
longkenghong
2008年12月18日 15:36:37
7楼
构造手册中要求直锚长度不小于20d,弯折后的水平锚固长度不小于10d也不大于20d,不知道谁说的对
回复
lmt-1234
2009年10月26日 10:12:48
8楼
我现在也正在为这件事发愁,我遇到的情况是基础高度小于0.5Lae,小于20d,对于插筋平直段的长度取值不知道该取哪个?
有人指出,基础高度只要满足冲切即可,和锚固无关,同时给出平直段长度=Lae-竖直段长度。本人对此持疑问态度,因为没有确切依据!
回复

相关推荐