关于室外景观电力做TT系统
彭大善人
2014年04月02日 13:40:38
只看楼主

本帖最后由 pengdashanren 于 2014-4-3 15:34 编辑 《民用建筑电气设计规范》中10.9.3.3条规定:安装于室外的景观照明中距建筑物外墙> 20 m 的设施,宜采用TT 接地形式。由于这是个景观溶洞的灯具亮化工程,甲方又提出了要求,不能改变地貌,不能乱敲石头,此时做TT不利于施工,综合考虑来看做TN-S是不是更好。

本帖最后由 pengdashanren 于 2014-4-3 15:34 编辑

《民用建筑电气设计规范》中10.9.3.3条规定:安装于室外的景观照明中距建筑物外墙> 20 m 的设施,宜采用TT 接地形式。




由于这是个景观溶洞的灯具亮化工程,甲方又提出了要求,不能改变地貌,不能乱敲石头,此时做TT不利于施工,
综合考虑来看做TN-S是不是更好。



免费打赏
zys070419
2014年04月08日 19:54:12
22楼
太精辟了呀!
回复
ufomader
2014年04月08日 20:01:40
23楼

可采用TN-S系统,既满足要求,又便于施工
回复
yh13672733826
2014年04月09日 08:43:19
24楼
如果小区下面是地库,建议小区景观照明还是采用TN-S系统
回复
nanhu006
2014年04月09日 10:07:36
25楼
这种要根椐具体的施 工场地和环境来确定更好。
回复
qincyu2
2014年04月09日 20:42:49
26楼
我觉得按规范来做TT系统好,而且既然你是施工单位,TT系统耗费材料多,当然赚的钱也多。如果项目利益和自己不怎么挂钩的话,为了方便自己施工,选择TN-S也行。