本帖最后由 pengdashanren 于 2014-4-3 15:34 编辑 《民用建筑电气设计规范》中10.9.3.3条规定:安装于室外的景观照明中距建筑物外墙> 20 m 的设施,宜采用TT 接地形式。由于这是个景观溶洞的灯具亮化工程,甲方又提出了要求,不能改变地貌,不能乱敲石头,此时做TT不利于施工,综合考虑来看做TN-S是不是更好。
《民用建筑电气设计规范》中10.9.3.3条规定:安装于室外的景观照明中距建筑物外墙> 20 m 的设施,宜采用TT 接地形式。
由于这是个景观溶洞的灯具亮化工程,甲方又提出了要求,不能改变地貌,不能乱敲石头,此时做TT不利于施工,
综合考虑来看做TN-S是不是更好。