前两天刚刚浇筑的楼板,框筒结构的楼盖,浇筑完第二天上楼发现某一跨严重碎裂。裂缝规则、很深、很长、很忧伤。旁边放了根劲性柱,我想请教下有没有可能是砸碎的?
前两天刚刚浇筑的楼板,框筒结构的楼盖,浇筑完第二天上楼发现某一跨严重碎裂。裂缝规则、很深、很长、很忧伤。旁边放了根劲性柱,我想请教下有没有可能是砸碎的?
12楼
钢筋没问题啊,亲自看过的。补充一下,我是甲方,所以只是忧伤。塔吊节是关键,好好查一下。谢谢大家
回复
13楼
再补充一下,如果是结构裂缝肯定要拆模上荷载之后才有可能,现在排架未拆除,可以排除。严重怀疑施工原因。
回复
15楼
会不会是上荷载过早且集中了?
回复
16楼
会不会是养护问题呢
回复
17楼
这块楼板应该是最后浇筑的一块,施工单位的问题,混凝土浮浆太多也可能造成开裂,
回复
18楼
怎么回事呢?很想知道原因,但是不清楚咧,希望楼主找到原因了,能继续分享下。
回复
19楼
是不是混凝土在浇筑完强度没有达到标准时提早向上部堆积重物,裂缝规则建议看下设计应该是结构裂缝
回复
20楼
会不会是养护问题呢
回复
21楼
钢筋马镫高度下料不准确,造成局部楼板上层钢筋保护层厚度不足,砼浇筑后局部养护不及时,不到位,砼终凝后未达到一定强度便上施工荷载等,破坏混凝土与钢筋之间的握裹力,便形成钢筋布置状,规则的表面裂缝,如受到一定的施工冲击荷载的话,拆模后局部肯定存在不规则贯通裂缝,造成楼面渗漏!
回复
22楼
养护不到位,养护膜掀开太早。
回复