前两天刚刚浇筑的楼板,框筒结构的楼盖,浇筑完第二天上楼发现某一跨严重碎裂。裂缝规则、很深、很长、很忧伤。旁边放了根劲性柱,我想请教下有没有可能是砸碎的?
前两天刚刚浇筑的楼板,框筒结构的楼盖,浇筑完第二天上楼发现某一跨严重碎裂。裂缝规则、很深、很长、很忧伤。旁边放了根劲性柱,我想请教下有没有可能是砸碎的?
2楼
补充一下,其他部分都是好的,老监理说是新缝,不是混凝土的问题,排架检查过了没有问题。哎。。。
回复
3楼
看不到底部的情况,真心不好说!
不过,这么规则,横平竖直的裂纹,与钢筋有问题吗?
回复
4楼
像这种情况的话考虑是结构裂缝,找设计复核下配筋;还有可能是混凝土配合比的问题。最好是找专业检测机构检测下。
回复
5楼
是不是上荷载太早了
回复
6楼
守望者 发表于 2014-4-2 13:52 像这种情况的话考虑是结构裂缝,找设计复核下配筋;还有可能是混凝土配合比的问题。最好是找专业检测机构检 …只是某一跨的问题,应该不是混凝土问题,钢筋问题的可能性比较大
回复
7楼
是在那个省啊,如果在北方就别担心了,这是正常的事,以后浇筑盖上薄膜就行了
回复
8楼
这么搞的,塔吊节这么早也放上了啊
回复
9楼
不应该是忧伤,而是忧虑。
回复
10楼
langchenglc 发表于 2014-4-2 16:18 只是某一跨的问题,应该不是混凝土问题,钢筋问题的可能性比较大应该计算一下这一跨的受力,可能是混凝土等级不够而这一跨受力而产生的裂缝。也有可能是这一跨受力过大产生裂缝。
回复
11楼
从照片上看,应该说砼施工质量可以,同意楼上意见对配筋核对。。。
回复