关于用电计量的问题
danny0601
danny0601 Lv.2
2014年04月01日 11:13:57
只看楼主

公司电压等级是35KV,申请容量是25000(20000变压器+5000变压器),现在20000的申请停用了只用5000的主变总计量(电压35/0.1,电流500/5,倍数是35000),公司最大负荷只能达到3200左右,电流一般也就在40-90A,量程偏大,现在一个月用电60万度左右,35KV侧比10KV侧合计要高出6万度(中间只有一台5000变压器)是因为量程偏大导致的计量偏差么

公司电压等级是35KV,申请容量是25000(20000变压器+5000变压器),现在20000的申请停用了只用5000的主变
总计量(电压35/0.1,电流500/5,倍数是35000),公司最大负荷只能达到3200左右,电流一般也就在40-90A,量程偏大,
现在一个月用电60万度左右,35KV侧比10KV侧合计要高出6万度(中间只有一台5000变压器)
是因为量程偏大导致的计量偏差么


免费打赏
lingxuct
2014年04月01日 11:29:40
2楼
10%的变压器损耗和线路损耗,虽有点大,但也在合理范围内。
回复
danny0601
2014年04月01日 12:27:43
3楼
ccc___ 发表于 2014-4-1 11:29 10%的变压器损耗和线路损耗,虽有点大,但也在合理范围内。因为是最近才改造的增加了20000变压器,但没有用,还是用5000的,互感器换了(电流互感器从100/5换成500/5),以前35KV和10KV侧差异也就15000度左右,所以才觉得计量有问题
回复
lingxuct
2014年04月01日 12:54:21
4楼
danny0601 发表于 2014-4-1 12:27 因为是最近才改造的增加了20000变压器,但没有用,还是用5000的,互感器换了(电流互感器从100/5换成500/ …计量用表计和电流互感器是校验过的?
回复
狂舞冰封
2014年04月01日 14:08:12
5楼
呵呵,计量表计和电流互感器必须得校验!
回复
laozhou4
2014年04月01日 17:11:31
6楼
高压35KV侧的电流表500/5偏大了,实际电流只有40-90A,况且倍率那么大,一个小数点就差好多了
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月01日 20:07:22
7楼
500/5,100倍的电流表,你试着换回来1个100/5的电流表试试?但是按理说应该不会差这么多
回复
fg18
2014年04月02日 00:43:43
8楼
互感器变比过大,是0.2S级的吗/
回复
lxr127
2014年04月02日 09:03:54
9楼
首先你要计算出你的一次侧最大电流是多少,日平均电流是多少,这个用于确定你的一次侧高压电流互感器的电流比是多少合适,这样你就可以选择合适的互感器规格。如果一次电流不足100,当你使用500/5时,你的负荷不足额定的20%,这个暑假误差也是大的,也是不合适的。:)
回复
chyw19900817
2014年04月02日 11:55:23
10楼
学习了,感谢楼主分享
回复
xjgdangdang
2014年04月02日 14:45:12
11楼
路过学习了!谢谢楼主!!!!!
回复