关于用电计量的问题
danny0601
danny0601 Lv.2
2014年04月01日 11:13:57
只看楼主

公司电压等级是35KV,申请容量是25000(20000变压器+5000变压器),现在20000的申请停用了只用5000的主变总计量(电压35/0.1,电流500/5,倍数是35000),公司最大负荷只能达到3200左右,电流一般也就在40-90A,量程偏大,现在一个月用电60万度左右,35KV侧比10KV侧合计要高出6万度(中间只有一台5000变压器)是因为量程偏大导致的计量偏差么

公司电压等级是35KV,申请容量是25000(20000变压器+5000变压器),现在20000的申请停用了只用5000的主变
总计量(电压35/0.1,电流500/5,倍数是35000),公司最大负荷只能达到3200左右,电流一般也就在40-90A,量程偏大,
现在一个月用电60万度左右,35KV侧比10KV侧合计要高出6万度(中间只有一台5000变压器)
是因为量程偏大导致的计量偏差么


免费打赏
liu583829685
2014年04月02日 15:51:37
12楼
同意lxr127的见解
回复
zjp875733590
2014年04月03日 09:30:32
13楼
说的有道理
回复
逸風
2014年04月03日 14:39:17
14楼
浏览。。。。
回复
jianzhudianqic
2014年04月04日 07:01:43
15楼
路过学习了,谢谢了!
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月04日 08:54:56
16楼
这其中还有一个变压器负载损耗的问题,表变压器所带负荷不同负载损耗也有所变化,从前负荷和现在差距大不大
回复
qjnwlw1
2014年04月05日 13:46:15
17楼
资料不错~学习了
回复
qjnwlw1
2014年04月05日 13:50:28
18楼
资料不错~学习了
回复
xzw6105336
2014年04月05日 14:27:48
19楼
变压器自身消耗
回复
lishaoliang128
2014年04月05日 16:31:46
20楼
看来是互感器选型不合适呀
回复
qq_1396687463968
2014年04月05日 16:51:01
21楼
路过 学习了
回复