如果在区域内设置了火灾应急广播那么 局部还能设置火灾报警装置么? 规定上说的每个防火区域至少应设置一个火灾报警装置有前提条件么?
如果在区域内设置了火灾应急广播那么 局部还能设置火灾报警装置么? 规定上说的每个防火区域至少应设置一个火灾报警装置有前提条件么?
2楼
火灾报警装置指那些 ? 电铃 声光报警器 是不是 它和警报装置有什么区别么
回复
3楼
两个系统都要设置吧!
回复
4楼
2个概念 都属于火灾报警 但是各按各的 设备不同
回复
5楼
《民用建筑电气设计规范》
13.6.4
火灾警报装置应符合下列要求:
1.设置火灾报警系统的场所,应设置火灾警报装置。
2.在设置火灾应急广播的建筑物内,应同时设置火灾警报装置,并应采用分时播放控制:先鸣警报8-16s;间隔2-3s后播放应急广播20-40s;再间隔2-3s依次循环进行直至疏散结束。根据需要,可在疏散期间手动停止。
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2014-4-2 21:40 《民用建筑电气设计规范》13.6.4火灾警报装置应符合下列要求:这是民规 还是13年的消防新规那本
回复
7楼
dianqipanli 发表于 2014-4-2 21:40 《民用建筑电气设计规范》13.6.4火灾警报装置应符合下列要求:这是民规 还是13年的消防新规那本
回复
8楼
两种不同的装置,在人员密集场所都需要。发生火灾时,报警装置(喷淋或烟感、温感)启动,向控制中心发送报警信号,控制中心联动系统将启动该防区的声光、广播、排烟风机,关闭卷帘门,切除非消防电源等。
回复