配电系统图中的回路总功率怎么得来的。
dominynana
dominynana Lv.9
2014年03月31日 15:18:12
只看楼主

本帖最后由 dominynana 于 2014-4-10 09:07 编辑 WL1:18个普通灯WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇

本帖最后由 dominynana 于 2014-4-10 09:07 编辑

WL1:18个普通灯
WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL6和WL7:每条回路8个普通插座(安全型三极暗装插座)
WL8~WL15:每条回路一个壁挂空调插座

总功率Pe是多少。

这里的24KW是怎么来的?

问题补充:

还有一个系统图是画的是楼下的配电箱,楼层面积相同。里面有18个回路,多了一路插座两路照明,可是Pe仍然是24KW。

360截图20140331151229546.jpg

免费打赏
dominynana
2014年04月09日 14:29:40
12楼
favourchen 发表于 2014-4-9 14:06 L3相设备功率最高,8KW,总功率为8KW*3=24KW,至于8KW怎么算出来的,这个要查询具体每个设备功率应该是估算吧。画施工图的时候不知道具体要装哪种吧。
回复
菜鸟1414
2014年04月10日 09:45:20
13楼
有点小迷糊。。。新人学习
回复
weibo_1396494286910
2014年04月10日 10:37:52
14楼
写的很好,图片也很说明问题。
我想请教楼主,有无此类现场问题处理的的专门书籍推荐的?
回复
fyt091225
2014年04月10日 11:12:18
15楼
按照的我的经验你参考下照明5EA*1KW=5KW
插座2EA*3KW=6KW
空调8EA*3KW=24KW
备用2EA*3KW=6KW
合计下就好了 以上系统图是3相5线制主线用ZR-YJV3*25+2*16就可以了 不明白的可以问我 。。。
回复
dominynana
2014年04月10日 11:35:40
16楼
攻城师8338 发表于 2014-4-10 10:37 写的很好,图片也很说明问题。我想请教楼主,有无此类现场问题处理的的专门书籍推荐的?我就是不知道才在问啊。。。
回复
dominynana
2014年04月10日 11:36:14
17楼
fyt091225 发表于 2014-4-10 11:12 按照的我的经验你参考下照明5EA*1KW=5KW 插座2EA*3KW=6KW …这明显相加起来不是24KW啊。。。空调回路加起来就已经24KW了
回复
我爱喝绿茶
2014年04月10日 12:43:05
18楼
我估计这个功率是估算的,功率密度*面积,这个事情我也干过,把每一个回路的功率都标出来有点麻烦。
回复
cengjingdeshisan11
2014年04月10日 13:26:20
19楼
还不错 值得细细研究
回复
kggsj0001
2014年04月10日 13:37:52
20楼
路过,学习了。
回复
dominynana
2014年04月10日 14:23:29
21楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-4-10 12:43 我估计这个功率是估算的,功率密度*面积,这个事情我也干过,把每一个回路的功率都标出来有点麻烦。我觉得差不多也是这个。。因为我算了一下面积大概八百多平米。。可是规定不是说粗略估算这样做。可是施工图的时候要各回路相加算Pe么。。所以我就很奇怪。顺便问一下面积用电指标的详细表哪本书有?