本帖最后由 dominynana 于 2014-4-10 09:07 编辑 WL1:18个普通灯WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
本帖最后由 dominynana 于 2014-4-10 09:07 编辑
WL1:18个普通灯
WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL6和WL7:每条回路8个普通插座(安全型三极暗装插座)
WL8~WL15:每条回路一个壁挂空调插座
总功率Pe是多少。
这里的24KW是怎么来的?
问题补充:
还有一个系统图是画的是楼下的配电箱,楼层面积相同。里面有18个回路,多了一路插座两路照明,可是Pe仍然是24KW。
2楼
:(没人解答吗?自己顶起。。。
回复
3楼
设备总功率
回复
4楼
多多指教 发表于 2014-4-1 15:17 设备总功率我知道是设备总功率。。问题是怎么算出来的。。这各回路相加也加不出来吧。
回复
5楼
帮你顶顶吧
回复
6楼
1、照明回路:民规规定,一个照明回路的灯具数量最多25个,现在国家倡导节能减排,白炽灯已经限用,在日常生活中应用最广泛的是荧光灯,常用荧光灯的单灯功率大了为37W。那Pe=37x25=925W。而Pe=ui=925=220i,那么电流i=4.2A,满足规范要求。显然,一个照明回路的负荷不到1KW。在我们日常的设计中,在符合规范的前提下,一个照明回路不论灯多少,按1KW计。
2、插座回路:民规规定,一个普通插座回路插座个数不得超过10个,一个普通插座的容量按大众家用电器来衡量为300W,那么一个普通插座回路的最大功率为3KW。电气设计中,一个普通插座回路就是3KW。
3、专用插座:民规规定,住宅插座回路额定电流不超过25A,用P=UI=220x25=5.5KW。但是肯定要留冗余,所以在电气设计中,专用插座(指空调插座、电磁炉插座、热水器插座、卫生间插座)是要各自接在单独回路上的。每个回路电气数量少了,还是按一个回路3KW计算负荷,如果有具体电气功率,以实际功率为准。
4、总负荷:计算总负荷按需要系数法计算,照明回路数X1KW+插座回路数X3KW,就是总功率P,注意三相平衡。照明配电箱需要系数取1,功率因数选0.9.用需要系数法计算出配电箱的计算负荷和计算电流,选取适合的断路器、开关和导线。
回复
7楼
wwzz8006 发表于 2014-4-6 15:01 1、照明回路:民规规定,一个照明回路的灯具数量最多25个,现在国家倡导节能减排,白炽灯已经限用,在日常生 …非常感谢你详细的解答。但是你这样算了以后1KW*5(照明)+3KW*10(插座)=35KW。。仍然不是图上给出的Pe=24KW呀。。。
回复
8楼
wwzz8006 发表于 2014-4-6 15:01 1、照明回路:民规规定,一个照明回路的灯具数量最多25个,现在国家倡导节能减排,白炽灯已经限用,在日常生 …这张系统图还有一个配电箱是有十八个回路,同样也是24KW。这都是怎么估算出来的。
回复
9楼
这个需要系数我想应该不是死的,因为我觉得这个负荷率是有变动范围的,大点的归算到0.9,小点的可能按0.8 0.7 0.6 什么的,按照使用率来算的话,24KW的计算负荷也是可以的
回复
10楼
水中央 发表于 2014-4-9 10:59 这个需要系数我想应该不是死的,因为我觉得这个负荷率是有变动范围的,大点的归算到0.9,小点的可能按0.8 0 …那平时写Pe的时候到底要怎么算。
回复
11楼
L3相设备功率最高,8KW,总功率为8KW*3=24KW:lol,至于8KW怎么算出来的,这个要查询具体每个设备功率
回复