本帖最后由 dominynana 于 2014-4-10 09:07 编辑 WL1:18个普通灯WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
本帖最后由 dominynana 于 2014-4-10 09:07 编辑
WL1:18个普通灯
WL2:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL3:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL4:5个双管荧光灯,5个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘等,1个风扇
WL5:5个双管荧光灯,7个单管荧光灯,1个普通灯,2个防水防尘灯,1个风扇
WL6和WL7:每条回路8个普通插座(安全型三极暗装插座)
WL8~WL15:每条回路一个壁挂空调插座
总功率Pe是多少。
这里的24KW是怎么来的?
问题补充:
还有一个系统图是画的是楼下的配电箱,楼层面积相同。里面有18个回路,多了一路插座两路照明,可是Pe仍然是24KW。
22楼
设计院的功率是按照小区档次估算的每平米多少W,然后根据面积算出功率。所以同样大小的房子功率是一样的。
配电箱可以随便增加开关,但不代表这些开关都会满负荷工作,所以你相加是没有道理的,而且肯定大于24 kw。
回复
23楼
qdyfh1986 发表于 2014-4-10 14:23 设计院的功率是按照小区档次估算的每平米多少W,然后根据面积算出功率。所以同样大小的房子功率是一样 …我想知道那个面积用电功率详细的表在哪?我看有些表就写了一部分。
回复
24楼
qdyfh1986 发表于 2014-4-10 14:23 设计院的功率是按照小区档次估算的每平米多少W,然后根据面积算出功率。所以同样大小的房子功率是一样 …而且什么时候用估算。什么时候要每条回路相加计算?
回复
25楼
还是要涉及到规范
回复
26楼
whhcan 发表于 2014-4-10 16:46 还是要涉及到规范规范里负荷计算方案初步设计就是估算面积的用电功率。到施工图阶段就是将所有设备功率相加啊。可是这张系统图应该就是用的估算面积功率。这是为什么。
回复
27楼
路过学习了!!
回复
28楼
dominynana 发表于 2014-4-10 14:23 我觉得差不多也是这个。。因为我算了一下面积大概八百多平米。。可是规定不是说粗略估算这样做。可是施 …我看的是这个,你可以找找看。08D800-1民用建筑电气设计与施工-民用建筑电气设计要点
回复
29楼
学习来了,感谢
回复
30楼
学习学习!
回复
31楼
应该是所有设备累加起来的功率
回复