锅炉水冷壁爆管故障原因分析,你有何见解
nuannuan941
2014年03月31日 15:11:14
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑 某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。 进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm

本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑

某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。

进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约 1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm;在爆口下部100mm处,有竖向拉伸裂纹,裂纹长度约350mm,管厚4.6mm(图纸要求5.0),且该处的管子有涨粗现象;该管子表面呈黄色,有氧化皮层。俩旁管子受高压水冲刷,有不同程度凹陷。

forum.jpg


forum (1).jpg


forum (3).jpg


forum (2).jpg


就爆管故障形态分析,可能产生原因有:


随后把水冷壁下集箱的手空盖打开后发现有许多块状金属物,证明水冷壁下集箱有杂物影响水循环流量、产生汽阻的判断是有正确的。造成水冷壁下集箱有杂物的原因是:锅炉在清洗过后,把水冷壁、过热器、集箱等内壁上的铁锈等杂物没有排掉,该锅炉在清洗后又长时间(1个多月,时间实在冬天)没有开车,造成杂物凝结成块状。


处理方法:


经过清理,该锅炉已经运行至今半年。


forum (3).jpg


forum.jpg


forum (1).jpg


forum (2).jpg

免费打赏
pan158
2014年04月02日 16:50:39
32楼
笨家伙 发表于 2014-4-1 09:23 好材料,安全工程师考试必备啊安全 最重要啊
回复
klaus010527
2014年04月02日 19:51:19
33楼
故障分析的有道理,处理的方法正确
回复
oliver6491520888
2014年04月02日 21:45:02
34楼
来学习,感谢分享
回复
bigsmallgood123
2014年04月03日 08:24:46
35楼
参与学习谢谢分享
回复
qq_1395479007291
2014年04月03日 10:39:01
36楼
还应着重监视好水质,循环水除污器是否能有效除污。
回复
loinstt
2014年04月03日 11:32:43
37楼
锅炉的汽包、省煤器、下降管、水冷壁 、连接管等,必须酸洗。过热器的蛇形管没法放水,不能酸洗。
回复
szg818
2014年04月03日 11:59:58
38楼
很好 学习了
回复
宋江
2014年04月03日 14:40:58
39楼
学习了:lol:lol:lol:lol:lol
回复
半日浮云
2014年04月03日 15:47:00
40楼
长时间未开车,再次开车前不进行清洗维护检查的吗?
回复
qinglongmq
2014年04月03日 16:17:29
41楼
这是典型的责任事故,需要追究责任的,不能稀里糊涂过去,对以后的运行管理很不利。