请教下关于水下灌注桩的问题
qq_1396002962257
2014年03月31日 14:45:49
来自于道路工程
只看楼主

现工地有几个钻孔桩 因地势高差较大 采用输送泵送料 但输送泵管只能由高处往下接且长度有100多m 实际施工中很容易出现堵管现象 此类情况 有没有更好的解决方法?

现工地有几个钻孔桩 因地势高差较大 采用输送泵送料 但输送泵管只能由高处往下接且长度有100多m 实际施工中很容易出现堵管现象 此类情况 有没有更好的解决方法?
免费打赏
tian9134
2014年03月31日 16:36:31
2楼
mm打便道呗
回复
旭日东升
2014年03月31日 19:12:10
3楼
输送泵管道泵的出口低于现场出口是最好的泵送条件,如果泵出口高于现场出口,就很容易堵管。所以遇到泵出口高的问题,管道安装采用锯齿形方法接长,即下坡20米左右,再上坡10米左右,再下坡20米左右,再上坡10米左右......
回复
龙卷风丶
2014年04月01日 08:44:20
4楼
学习了,只有相关施工经验才能回答此问题。
回复
renyue186
2014年04月25日 09:36:18
5楼
旭日东升 发表于 2014-3-31 19:12 输送泵管道泵的出口低于现场出口是最好的泵送条件,如果泵出口高于现场出口,就很容易堵管。所以遇到泵出口 …学习了谢谢
回复

相关推荐

APP内打开