施工临时用水不足都有哪些措施?
巾凡
巾凡 Lv.8
2014年03月31日 11:17:59
来自于工地图片
只看楼主

一项目,占地面积20万平米,建筑面积70万平米,其中地下27.5万平米,同时开工建设。临水目前开了两个T口50水表(市政给水压力0.25Mpa),项目地与市政管网高差7米,最远用水点500米,现在临水接到用水点水压很低,流量只有1立方/小时。请大家帮忙是否有好的建议提供。谢谢!

2014年04月01日 15:44:20
2楼
在你接水点加个增压泵呀
回复
巾凡
2014年04月03日 10:29:17
3楼
tanhaifei98 发表于 2014-4-1 15:44 在你接水点加个增压泵呀首先感谢您的回复,直接加泵自来水公司不允许,加无负压泵干管压力、流量不够。我是想问是否有其他措施,如打井、雨水收集等。
回复
shanghuif
2014年04月15日 18:46:40
4楼
建个水池存水
回复