正在施工大型政府工程,地下室3万多平米,总建筑面积为12万多平米。基础大直径钢筋连接一般采用套筒连接,但业主因涉及费用增加不同意,要求采用焊接方式,请问采用何种焊接质量才有保证?
正在施工大型政府工程,地下室3万多平米,总建筑面积为12万多平米。基础大直径钢筋连接一般采用套筒连接,但业主因涉及费用增加不同意,要求采用焊接方式,请问采用何种焊接质量才有保证?
2楼
可采用直螺纹连接
回复
3楼
198202188120289 发表于 2014-3-30 13:34 可采用直螺纹连接 亲,我说的套筒连接就是直螺纹套筒连接的意思呀
回复
4楼
首先要求持证上岗,在施工前树立施工样板,加强过程检查。话说你们甲方也太保守了吧。。。
回复
5楼
关于钢筋连接方式在施工组织设计中应明确,根据施工组织设计来记取措施费,所以这个问题还是要去查阅施工组织设计设计,看施组是如何编制的
回复
6楼
板筋也要电渣压力焊?那也牛的。现在推荐机械连接的。其实在图纸会审中提出就好了,直接叫设计在总说明力改。
回复
7楼
大直径钢筋也要按照规范要求吧!受压钢筋≥25不允许焊接和搭接,受压钢筋≥28不允许焊接和搭接,其余的就不要紧了,施工中的焊接其实就是为了节省材料费用支出,预算审计的时候大多数采用搭接的方式进行计算。施工自己考虑这一部分,不需要甲方刻意要求吧
回复
8楼
实际上要是综合算起来,直螺纹套筒连接,还是挺经济的!
基础钢筋要是搭接的话,绝对浪费钢筋!那么粗的直径,搭接长度要命了……
要是焊接的话,没有操作度!
现在通用的焊接方式,一个是电渣压力焊,一个是闪光对焊。
电渣压力焊不适用于水平受力的钢筋。
而闪光对焊,由于基础钢筋直径大,长度长,需要搭两个大架子,而且工人不好操作,需要借助塔吊,费工费力。
而且,现在的规范,也是要求大直径的钢筋优先采用机械连接吧!
回复
9楼
你那图纸结构设计总说明中没有关于钢筋连接的说明吗
回复
10楼
蓝冰魂 发表于 2014-3-31 16:43 大直径钢筋也要按照规范要求吧!受压钢筋≥25不允许焊接和搭接,受压钢筋≥28不允许焊接和搭接,其余的就不 … 亲,你好,请问你说的这条规定在哪个规范里?先谢啦
回复
11楼
对尺寸有要求的是绑扎,不包括焊接的
回复