大神们小弟想请教一个纠结很久的问题
三砖拍不死
2014年03月29日 11:29:56
只看楼主

给位大神有个问题请教下 7度设防0.15g三类场地 抗震等级按提高一度考虑 但内力调整是否按提高一度考虑··纠结好久了··按高规3.9.2条文,那我可不可以理解是2个抗震等级提高一度的是一个 内力调整的又是一个?

给位大神有个问题请教下 7度设防0.15g三类场地 抗震等级按提高一度考虑 但内力调整是否按提高一度考虑··纠结好久了··
按高规3.9.2条文,那我可不可以理解是2个抗震等级提高一度的是一个 内力调整的又是一个?

天柱
2014年03月29日 11:53:40
2楼
内力调整是相同的抗震等级,构造措施的抗震等级比I、II类场地的高一级
回复
梦幻泡面
2014年03月29日 12:00:54
3楼
同上,楼主在去翻一下规范
回复
三砖拍不死
2014年03月29日 16:04:34
4楼
tianzhu 发表于 2014-3-29 11:53 内力调整是相同的抗震等级,构造措施的抗震等级比I、II类场地的高一级谢谢,可是我们总工说一个房屋就一个抗震等级啊
回复
天柱
2014年03月30日 07:13:52
5楼
总工欠学习
回复
lnfxhr
2014年03月30日 07:25:47
6楼
看看规范吧,有帮助的
回复
ycsmengyao
2014年03月30日 11:23:36
7楼
抗震构造措施的等级可以高于抗震等级吧,你这个情况,应该只是提供抗震构造措施
回复
三砖拍不死
2014年03月30日 12:25:34
8楼
tianzhu 发表于 2014-3-30 07:13 总工欠学习······
回复
三砖拍不死
2014年03月30日 12:26:03
9楼
tianzhu 发表于 2014-3-30 07:13 总工欠学习······
回复
结构步兵
2014年03月30日 14:03:53
10楼
你们的总工可以回家吃稀饭了啊
回复
三砖拍不死
2014年03月30日 16:12:40
11楼
guoxiaocui0898 发表于 2014-3-30 14:03 你们的总工可以回家吃稀饭了啊他是一级岩土····
回复

相关推荐

APP内打开