26层单元住宅消火栓设置
ahwjxcs
ahwjxcs Lv.3
2014年03月28日 14:30:28
只看楼主

上图为一单元平面 左边消防梯 单栓单立管;右边双立管双栓问题:1、这个左边做一个单栓,是否是算前室专用,不计入总数? 2、右边双立管双栓,是否是为了满足两股水柱? 3、如是以上理解,那么左边起火了,还得从右边去拉水带? 4、如果双栓位置出现故障,不还是不能满足两股水柱吗?

1.jpg
上图为一单元平面

2.jpg
左边消防梯 单栓单立管;右边双立管双栓

问题:1、这个左边做一个单栓,是否是算前室专用,不计入总数?
2、右边双立管双栓,是否是为了满足两股水柱?
3、如是以上理解,那么左边起火了,还得从右边去拉水带?
4、如果双栓位置出现故障,不还是不能满足两股水柱吗?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
raoysh
2014年03月28日 14:42:50
2楼
安全做法是左右都双立管双栓,退一步两边单立管单栓也行。高层前室消火栓计入总数(多层不计),同一防火分区左右互拉。
回复
pengzhenqian
2014年03月31日 22:11:04
3楼

补充:1有些地方的消防局不认可双立管双栓的做法。
2消火栓暗装在防火墙上时需留120的混凝土或砖墙。
回复
kobejun
2014年04月01日 09:20:35
4楼
如果两个单栓已经能满足“最不利点两股水柱同时到达”的要求,就没有必要设双立管双栓了。
回复
a51aaaaa
2014年04月03日 19:58:10
5楼
双栓不推荐
回复
sunny521000
2014年04月04日 11:40:33
6楼
本地做法是能够设置两个箱时,就用单管单栓;如果仅仅一个箱时就用双管双栓 :victory:
回复
h6562
2014年04月05日 14:59:38
7楼
连廊两端的门如果是防火门,两个前室就都应该采用双立管双栓,如果不是防火门,且长度可以满足要求,则可以考虑两侧采用单立管单栓,相互保护。
回复
tianminjoe
2014年04月06日 22:28:42
8楼
同意6楼的做法!防火门影响着单拴或双拴。
回复
梦就在
2014年04月07日 10:07:41
9楼
进来学习学习
回复
一呆王
2014年04月08日 10:43:09
10楼

路过学习,顶一个
回复
shifang_zhang
2014年04月08日 13:02:17
11楼
就安全角度考虑,两个前室各设置双立管双栓较好。
但设置双栓,需要当地审图部门统一。
回复

相关推荐

APP内打开