基础拉梁的计算和配筋
chinallp007
2014年03月28日 11:06:17
来自于地基基础
只看楼主

图中所示的两种情况的基础连梁的配筋如何计算?按照柱子轴力的十分之一计算受拉配筋的方法适用于哪一个?在PKPM里面建模设为地下一层的计算方法适用于哪一个?我问了我的同学,他说他们建模的时候不建拉梁,都是按照十分之一轴力受拉计算,这个基础拉梁到底怎么计算啊?

图中所示的两种情况的基础连梁的配筋如何计算?按照柱子轴力的十分之一计算受拉配筋的方法适用于哪一个?在PKPM里面建模设为地下一层的计算方法适用于哪一个?我问了我的同学,他说他们建模的时候不建拉梁,都是按照十分之一轴力受拉计算,这个基础拉梁到底怎么计算啊?

1.jpg

免费打赏
lmt_2011
2015年10月28日 09:19:36
22楼
学习了。谢谢
回复
lwwhi
2015年11月10日 14:22:57
23楼
本帖最后由 lwwhi 于 2015-11-10 14:30 编辑

基础为桩基础,地梁现实中是在室内地坪下350mm,地梁层按2m高组装,墙的荷载已输入到梁,地梁层柱子输入的是和桩基直径一样的圆柱,柱底设为支座,柱顶点铰,拉梁顶楼板开洞,按地下室算和无地下室算,拉梁负筋差别很大,哪位高手能否解决一下问题(按地下室算时,嵌固端还是1,,是按基础顶即地梁层柱底来的吧),不知道哪里出了问题,求助
回复
looook8
2015年12月03日 11:01:33
24楼
以柱底轴力1/10受拉压计算,是不是应该再加上梁上墙荷载受弯计算,再组合呢
回复
古娜力扎
2015年12月07日 10:19:35
25楼
同意地板做法
回复
hp418983575
2015年12月22日 15:55:11
26楼
学习了,谢谢
回复
aunique
2016年03月15日 00:02:47
27楼
如果要在PKPM中建一层计算基础拉梁,那应该就需要把拉梁给架起来,下铺设300厚炉渣,保证和地面有100mm间距。这样的话他就算是框架梁了,而不会受力与框架梁相反了,如果受力与框架梁相反,那就得按照0.0Nmax计算一个轴心受拉构件了。
回复
chli1103
2016年03月15日 19:07:54
28楼
敬而无失 发表于 2014-10-31 15:36 基础顶面设拉梁还没做过,一般都是在正负零设一道按框架梁建模计算,高手指教一下有错没?如果基础埋深浅,就在基础顶面设拉梁。如果基础埋得深,就需要地面出加层梁了,于整体有利
回复
maoqingyu1988
2016年03月16日 10:20:33
29楼
一直在正负零一下60mm做的啊
回复
co1458532087659
2016年03月23日 00:12:00
30楼
期待高手解释下。
回复
白薯条
2016年05月06日 14:06:01
31楼
最近正在苦恼,感谢解惑
回复

相关推荐