一针见血:消防车道荷载之我见(欢迎大家对我进行挑刺)
wy18277127392
2014年03月27日 21:30:00
只看楼主

很多人一直是对于消防车道荷载不太了解,该不该折减,又应该怎么折减!鄙人简单说说个人观点: 在2012的荷载规范中P15页,消防车活荷载取35(因为本人做地下室时,消防车部分的梁都是3米x3米左右的板跨)简单来说,这个荷载是仅仅用于计算板配筋,如果有覆土的话,计算板配筋时,可以进行活荷载折减,折减系数本人取0.88(荷载规范P87页)-板面有1米的覆土。计算梁,墙,柱子时:消防车荷载本人取28(荷载规范P16页,5.1.2第三小点,35*0.8)计算基础不考虑消防车荷载!总结:没错,你猜得对,本人做地下室的时候是分为三个模型的!




很多人一直是对于消防车道荷载不太了解,该不该折减,又应该怎么折减!鄙人简单说说个人观点:


在2012的荷载规范中P15页,消防车活荷载取35(因为本人做地下室时,消防车部分的梁都是3米x3米左右的板跨)简单来说,这个荷载是仅仅用于计算板配筋,如果有覆土的话,计算板配筋时,可以进行活荷载折减,折减系数本人取0.88(荷载规范P87页)-板面有1米的覆土。计算梁,墙,柱子时:消防车荷载本人取28(荷载规范P16页,5.1.2第三小点,35*0.8)计算基础不考虑消防车荷载!总结:没错,你猜得对,本人做地下室的时候是分为三个模型的!模型一:计算板(恒荷载18+活荷载30.8)模型二:计算梁柱墙(恒荷载18+活荷载28)模型三:计算基础(恒荷载18+活荷载4.0)活荷载时只考虑普通客车!欢迎大家对我进行挑刺!别忘记给我评分哈!!!




楼下有位网友(wjian1985 )“ 计算梁时:应该是35*0.88*0.8;”我认为有点欠妥:荷载规范5.1.2,设计楼面梁、墙、柱及基础时,本规范表5.1.1中楼面活荷载标准值的折减系数取值不应小于……意思是对双向板楼盖的梁折减不应小于0.8.楼下反映是我在计算梁柱子剪力墙的时候荷载取大了,其实我也觉得大家说的有道理,只是在规范上面找不出理由,如果取小了,审图不同意我们又该如何解释!



免费打赏
谁在乎我的感受
2014年03月27日 22:36:26
2楼
默默地学习了
回复
三本出身闯龙门
2014年03月28日 08:09:20
3楼
内容都是经验,学习了。
回复
wjian1985
2014年03月28日 08:14:39
4楼
计算梁时:应该是35*0.88*0.8;
回复
wjian1985
2014年03月28日 08:15:26
5楼
计算墙柱时还可以比35*0.88*0.8更小点!
回复
yuehua36
2014年03月28日 08:27:50
6楼
设计哥,你老庄刚学的么?
回复
wy18277127392
2014年03月28日 09:33:36
7楼
wjian1985 发表于 2014-3-28 08:14 计算梁时:应该是35*0.88*0.8;我认为有点欠妥:荷载规范5.1.2,设计楼面梁、墙、柱及基础时,本规范表5.1.1中楼面活荷载标准值的折减系数取值不应小于……意思是对双向板楼盖的梁折减不应小于0.8.
回复
ruguoni
2014年03月28日 09:54:32
8楼
梁柱墙的荷载取值,我的理解和你有点差别。
首先如果柱子间距大于6mx6m,就可以按照20*0.8来计算。主梁也是相应同柱子的荷载。
次梁如果划分为十字梁或者井字梁,有人认为次梁计算要按照板跨度来取荷载,又有人认为次梁可以按照主梁跨度来取荷载。
我比较倾向次梁按主梁来取荷载,做次梁的受力方式和做大板并无太大的不同。都是靠两个方向的强度共同承担起主梁划分的区域。

glad.grace

祝你好运

回复
shangguanjieok
2014年03月28日 10:11:47
9楼
厉害啊,学习了。
回复
wkg_kb
2014年03月28日 10:21:07
10楼
赞同8楼。。。
回复
wjian1985
2014年03月28日 10:32:43
11楼
请叫我设计哥 发表于 2014-3-28 09:33 我认为有点欠妥:荷载规范5.1.2,设计楼面梁、墙、柱及基础时,本规范表5.1.1中楼面活荷载标准值的折减系 …先弄清楚两个折减的意思:0.88是考虑覆土厚度对活荷载的扩散作用而折减,就相当于作用在板上的活荷载标准值变为35*0.88;0.8是考虑活荷载出现的概率而折减的,这个是规范规定的不应小于的值。而且算墙柱时规范条文解释说可以根据经验对折减消防车荷载。