钠灯供电后闪烁
jxc0408
jxc0408 Lv.2
2014年03月27日 19:48:02
只看楼主

两回路都是这种情况,15个钠灯一回路,送电后回路前4个钠灯逐渐变亮至耀眼,然后镇流器温度保护作用,灯灭,10分钟后自然冷却又亮直至耀眼后灭,循环,是否是触发器坏导致的?还有就是回路后面大部分灯坏,个别幸存。开关启动时回路电压由212v升至229v并保持在229v。回路个别灯绝缘电阻为0.5M欧。。

2014年03月27日 20:21:31
2楼
卧槽,这是什么钠灯啊。你的钠灯型号是多少啊,还有你的钠灯用的触发器是什么牌子。
回复
老灰兔子
2014年03月27日 20:55:12
3楼
你的钠灯与镇流器配套吗?
回复
云飘飘
2014年03月28日 06:45:34
4楼
是否配套、是否过载、电压是否不稳
回复
wxdchgs
2014年03月28日 08:24:29
5楼
镇流器的功率与灯不配套吧(小了)。
或是镇流器的保护电路参数变了?温度能有多少?