8.2.1 扩展基础的构造,应符合下列规定: 1 锥形基础的边缘高度不宜小于200mm,且两个方向的坡度不宜大于1:3;8.2.11 在轴心荷载或单向偏心荷载作用下,当台阶的宽高比小于或等于2.5且偏心距小于或等于1/6基础宽度时,柱下矩形独立基础任意截面的底板弯矩可按下列简化方法进行计算(图8.2.11):
8.2.1 扩展基础的构造,应符合下列规定:
1 锥形基础的边缘高度不宜小于200mm,且两个方向的坡度不宜大于1:3;
8.2.11 在轴心荷载或单向偏心荷载作用下,当台阶的宽高比小于或等于2.5且偏心距小于或等于1/6基础宽度时,柱下矩形独立基础任意截面的底板弯矩可按下列简化方法进行计算(图8.2.11):
2楼
没明白什么意思
回复
3楼
没有矛盾。。。
回复
4楼
说的是两个概念,一个是上表面混凝土的坡度;一个是出挑长度和基础高度的比值,在这个比例范围内认为基础刚度满足基底反力线性分布,规范规定的计算公式成立。
回复
5楼
结构老卢 发表于 2014-3-28 08:37 说的是两个概念,一个是上表面混凝土的坡度;一个是出挑长度和基础高度的比值,在这个比例范围内认为基础刚 …那是不是就是说对于锥形基础,当坡度不大于1:3时,也可以采用8-2-11-(1)的简化计算弯矩的公式?
回复
6楼
学习了 可是 还是看不太懂
回复
7楼
烧饼的大河马 发表于 2014-10-19 11:56 学习了 可是 还是看不太懂学习了 可是 还是看不太懂
回复
8楼
本帖最后由 jszxwsw 于 2014-10-20 10:14 编辑
规范有问题,一群编规范的专家只是照抄原规范规定而已,原来适用于现场搅拌干硬性混凝土,而现在政府规定全部使用泵送商混,没法成型,锥坡应小于1/6才可行,建议取消锥形基础
回复
9楼
非常好的资料,新手学习了
回复
10楼
:lol
回复
11楼
同意8楼意见。主要是防止泵送混凝土流动太大,不能形成过大的坡度。这是从施工技术条件考虑的。
回复