PHC预应力桩是不是不可以凿桩头?如果凿桩头露出钢筋了,还能起到预应力的作用吗?

PHC预应力桩是不是不可以凿桩头?如果凿桩头露出钢筋了,还能起到预应力的作用吗?
免费打赏
想海的鱼
2014年03月27日 10:31:36
2楼
预应力桩,没见过,弱弱的问一句,桩用预应力有什么好处,i岂不是增加桩的受压内力?
回复
miaoxinrong
2014年03月27日 13:18:34
3楼
能凿的啊,不过要等到检测完桩身完整性才能进行
回复
diabloboy521
2014年03月27日 18:07:58
4楼
没有接触过这种桩,求图片科普!
回复
liufuhuo
2014年03月28日 10:52:08
5楼
能凿的,我们工地桩没打下去,静压桩机要移动都必须要砸了。
回复
bacda
2014年03月28日 13:20:50
6楼
本帖最后由 bacda 于 2014-3-28 13:24 编辑

可以的!但是桩与基础砼连接的方式要改下,详见10G409图集,截桩的桩头处理。配筋及配筋方式都不一样的,我们是能把资料做截桩就做截桩,截桩处理配筋大很多。截桩不得用锤敲,必须得切割,会切割的人很快的,把预应力钢筋先切断就很容易下来的。也不需要等小应变后截,截后照样可以做小应变。
回复
lhs5182008
2014年03月29日 11:32:38
7楼
本帖最后由 lhs5182008 于 2014-3-29 11:33 编辑

PHC预应力桩可以凿桩头,按设计图要求,无要求时按10G409图集相关要求处理。凿桩头主要是解决桩顶实际标高与设计标高一致,以满足设计要求(桩顶与承台相连构造要求)。