关于消防设计用水量
qq415949031
2014年03月26日 18:19:04
只看楼主

例如某一厂区里面有厂房及宿舍,均设室内消火栓系统。厂房设计流量10L/S,延续时间3H,宿舍设计流量15L/S,延续时间2h。此时设计参数是Q=15L/S,延续时间3H,水池容量162m3吗???消防水池容量该怎么计算?到底是108m3,还是162m3。

例如某一厂区里面有厂房及宿舍,均设室内消火栓系统。厂房设计流量10L/S,延续时间3H,宿舍设计流量15L/S,延续时间2h。此时设计参数是Q=15L/S,延续时间3H,水池容量162m3吗???消防水池容量该怎么计算?到底是108m3,还是162m3。
免费打赏
zhangleifeng2013
2014年04月03日 12:11:35
12楼
:):):):):):):):)
回复
wdf_ff
2014年04月03日 15:42:25
13楼
按大的算,162
回复
wdf_ff
2014年04月03日 15:46:17
14楼
对不起,没看仔细,按108
回复
isixing
2014年04月05日 13:04:01
15楼
帮楼主顶一下吧
回复
qq415949031
2014年06月24日 10:44:08
16楼
pangjiang27 发表于 2014-3-31 09:12 貌似很合理。也是这样想的,消防局说不行,要变成15L/S,水池容量162立方