设计秒流量和实际用水量到底有何区别和联系?
wangdejiang
Lv.2
2003年01月27日 15:36:57
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
设计秒流量和实际用水量之间有什么关联,请有关专家给予答复?谢谢!!
设计秒流量和实际用水量之间有什么关联,请有关专家给予答复?谢谢!!
免费打赏
leipig
2003年01月27日 16:25:43
2楼
最不利!
回复
相关推荐
在计算住宅设计秒流量时,计算出来的平均出流概率大于8,但规范中给出最大的为8,...
建筑给排水
2015-05-11 23:50:14
新人求助:工业企业里的大便器设计秒流量总面计算
建筑给排水
2015-03-10 15:28:32
学渣做课设 求问设计秒流量参考值
建筑给排水
2015-01-05 20:33:37
求助,洗衣房通过洗衣机数量或者人数能否计算给水管的秒流量和管径
建筑给排水
2015-01-04 14:11:33
请问隔油池的设计秒流量如何确定?
建筑给排水
2014-12-01 10:22:17
隔油池的废水流量按照设计秒流量计算,这个秒流量是哪个?
水处理
2014-10-23 09:24:54
隔油池的废水流量按照设计秒流量计算,这个秒流量是哪个啊
建筑给排水
2014-10-13 21:24:46
关于案例上午研究生公寓算设计秒流量的
注册给排水工程师
2014-09-09 20:22:07
给水设计中,应该是按设计秒流量还是最高日最高时用水量计算,二者哪个更大?
建筑给排水
2014-07-28 08:56:27
关于排水秒流量计算的问题
建筑给排水
2014-02-10 11:10:35
请教关于营地建设设计秒流量的问题
建筑给排水
2014-01-08 11:21:17
给水设计秒流量计算公式的选择
建筑给排水
2013-11-01 13:18:40
我按公式进行计算为什么排水的设计秒流量比给水的设计秒流量还大那》
建筑给排水
2013-10-25 18:02:31
郑哥 我按公式进行计算为什么排水的设计秒流量比给水的设计秒流量还大那?
建筑给排水
2013-10-25 17:58:50
关于有延时自闭冲洗阀的住宅建筑,设计秒流量计算的问题,求解!!标题要长啊!!!!
建筑给排水
2013-10-16 17:06:38
请问各位大侠,热水的设计秒流量该如何计算?
注册给排水工程师
2013-09-03 11:28:42
求助高位水箱水泵的最大出水量和设计秒流量辨析
注册给排水工程师
2013-08-17 16:14:42
请大家帮忙解答给排水设计秒流量的问题
建筑给排水
2013-07-30 10:50:41
消防给水中秒设计流量的问题
建筑消防给水
2013-07-21 22:01:06
用器具当量和使用面积分别计算设计秒流量的不同
建筑给排水
2013-05-20 14:16:16
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开