关于消防设计用水量
qq415949031
2014年03月26日 18:19:04
只看楼主

例如某一厂区里面有厂房及宿舍,均设室内消火栓系统。厂房设计流量10L/S,延续时间3H,宿舍设计流量15L/S,延续时间2h。此时设计参数是Q=15L/S,延续时间3H,水池容量162m3吗???消防水池容量该怎么计算?到底是108m3,还是162m3。

例如某一厂区里面有厂房及宿舍,均设室内消火栓系统。厂房设计流量10L/S,延续时间3H,宿舍设计流量15L/S,延续时间2h。此时设计参数是Q=15L/S,延续时间3H,水池容量162m3吗???消防水池容量该怎么计算?到底是108m3,还是162m3。
免费打赏
pangjiang27
2014年03月27日 11:16:44
2楼
楼主好问题。 期待高手
我觉得是108m³。按厂房10L,3小时是108;按宿舍15L,2小时也是108。

但问题是泵选10L/s,还是15L/s的呢? 108m³够15L/s的泵启动3小时么
如果水池是162m³,那选15L/s的泵怎么样都ok。
回复
伯大哥
2014年03月28日 11:25:36
3楼
本帖最后由 伯大哥 于 2014-3-28 11:32 编辑

108m³。按厂房10L,3小时是108;按宿舍15L,2小时也是108。
都可以啊。108即可;水池大了当然可以。
回复
lsl7250651
2014年03月28日 13:31:29
4楼
不考虑室外消防用水么
回复
zhanghaijun760209
2014年03月28日 13:44:23
5楼
最好消防泵采用两用一备(一台10L/S,一台5L/S,备用10L/S)
回复
raoysh
2014年03月28日 14:24:11
6楼
选泵当然选15L/S,水池108够了,你是担心灭火3小时的后,水池不够对吧;可此时两只水枪灭火出水量才10L/S啊,就好比30L/S的喷淋泵,如果只有1个喷头出水灭火,水池的水永远抽不完
回复
cysd118
2014年03月28日 15:31:15
7楼
都可以啊。108即可;水池大了当然可以。
回复
王农勤
2014年03月28日 22:38:26
8楼
根据一次着火所需要的消防用水量来计算.
回复
pangjiang27
2014年03月31日 09:12:48
9楼
raoysh 发表于 2014-3-28 14:24 选泵当然选15L/S,水池108够了,你是担心灭火3小时的后,水池不够对吧;可此时两只水枪灭火出水量才10L/S啊 …貌似很合理。
回复
wagps7890
2014年04月01日 17:06:21
10楼
都可以呀,按108即可,可按一处着火考虑消防水量,在火灾延续时间内还可以向消防水池补冲水量。
回复
hnxiejy
2014年04月02日 11:29:14
11楼
都可以的,只要是108就行,泵要选大的....