请问下一个多层居住小区,室外消火栓用水量是根据防火设计规范上发生火宅次数的一次用水量来确定室外消火栓用水量还是单独计算每栋建筑的体积来确定室外消火栓用水量?

请问下一个多层居住小区,室外消火栓用水量是根据防火设计规范上发生火宅次数的一次用水量来确定室外消火栓用水量还是单独计算每栋建筑的体积来确定室外消火栓用水量?
免费打赏
huangzhimin
2014年03月27日 09:31:57
2楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
8.2.1(设计强规) 城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。
(表8.2.1 城市、居住区同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量略)
注:城市的室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消火栓用水量。当工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按本规范表8.2.2-2 的规定计算,其值与按本表计算不一致时,应取较大值。
8.2.2(设计强规) 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定:
1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表8.2.2-1 的规定;
(表8.2.2-1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数略 )
2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于表8.2.2-2 的规定;
(表8.2.2-2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s)略)

回复
raoysh
2014年03月28日 11:10:48
3楼
取两者大值
回复
王农勤
2014年03月28日 22:39:35
4楼
这要看,这个小区的规模的.
回复
云飘飘
2014年03月29日 07:28:13
5楼
这两个都要看,然后选择最大的作为设计流量
回复
华子将军
2014年03月29日 11:22:09
6楼
一次火灾用水量 是按体积查表得用水量(流量) 再查火灾延续时间 算出一次用水量(体积)