关于信息机房的冷负荷问题
wk570843879
2014年03月26日 10:28:33
来自于中央空调
只看楼主

信息机房的冷负荷怎么计算!!红宝书上没有啊!!!求大神指条明路啊啊啊啊!!!!

信息机房的冷负荷怎么计算!!红宝书上没有啊!!!求大神指条明路啊啊啊啊!!!!
免费打赏
紫安娜
2014年03月29日 14:18:45
2楼
我给你顶顶
回复
滴血雄鹰
2014年04月01日 09:13:00
3楼
注意一下设备散热,其他照常计算啊
回复
wk570843879
2014年04月01日 11:22:22
4楼
紫安娜 发表于 2014-3-29 14:18 我给你顶顶为毛我发了好几个帖子了 都没什么人回我啊T T
回复
wk570843879
2014年04月01日 11:23:22
5楼
滴血雄鹰 发表于 2014-4-1 09:13 注意一下设备散热,其他照常计算啊那些参数呢 比如 设备散热指标多少 一台计算机占多少面积 这些指标都没啊 红宝书都翻不到
回复
滴血雄鹰
2014年04月01日 14:22:06
6楼
wk570843879 发表于 2014-4-1 11:23 那些参数呢 比如 设备散热指标多少 一台计算机占多少面积 这些指标都没啊 红宝书都翻不到相应的专业会给你提条件的,没条件你就留出来,说明需要二次设计:lol
回复
农民
2014年04月02日 02:09:01
7楼
冷负荷和平时的计算方法完全一样,保护围护结构得热、辐射得热、照明得热、人员的热、设备得热等。计算机的数量建筑专业(或者工艺设计)会提供详图。计算机的散热可以按设备得热的方法计算,每台计算机的功率可按500W计算。
回复
wk570843879
2014年04月02日 09:32:30
8楼
农民 发表于 2014-4-2 02:09 冷负荷和平时的计算方法完全一样,保护围护结构得热、辐射得热、照明得热、人员的热、设备得热等。计算机的 …好的知道了谢谢大神指导
回复