天正检查井标高无法标注
xfd831
xfd831 Lv.12
2014年03月25日 17:30:54
只看楼主

本人现在用的是天正给排水2014,在室外作图的时候,有时候碰到个别检查井无法标注标高,比如Y1~Y30管路进行计算后,有时候会碰到其中1、2个检查井标高无法标注,其它井都可以的。查看检查井的参数,不能标注的井参数也没发现异常。这个看起来是个小事情,但问题麻烦的是后面。如果我再污水计算的时候需要调整Y1~Y30的标高,这时候Y1~Y30就无法再自动计算了,老是提示管路没有正常连接,通过井编号功能,提示的亮显管路到我前面说的异常检查井为至。请问有人碰到这个情况么?怎么处理?

kobe_bryant24
2014年05月19日 14:07:53
12楼
ifreez 发表于 2014-5-18 21:26 看一下吧。。。。。我仔细看了一下 这个图的 井和管线的相对管线确实有点问题根据这个问题 我给兄台提供一个命令 xfj 修复井 这是一个银行命令 专门为了解决这种情况可以试试。