如何确定雨水管道控制点检查井的底标高?
zhanghui9828
2003年04月14日 11:07:58
只看楼主

如果小区道路下有电力电缆,热力管道,燃气管道,给水管道,雨水管道,排水管道。那么如何确定雨水管道,污水管道的控制点的标高呢? 规范上只有污水管道与其它管线的垂直静距,而没有雨水管与其它管线的垂直静距,那么如何确定雨水管竖向距电力电缆,热力管道,燃气管道,给水管道等的距离呢? 有没有这方面详细的论文等技术资料呢?

如果小区道路下有电力电缆,热力管道,燃气管道,给水管道,雨水管道,排水管道。那么如何确定雨水管道,污水管道的控制点的标高呢?
规范上只有污水管道与其它管线的垂直静距,而没有雨水管与其它管线的垂直静距,那么如何确定雨水管竖向距电力电缆,热力管道,燃气管道,给水管道等的距离呢?
有没有这方面详细的论文等技术资料呢?
免费打赏
yinchunxi
2003年04月14日 19:37:25
2楼
是一样的。
回复
hardlot
2003年04月14日 20:28:18
3楼
规划建设图纸上应该有给雨水管道施工的标高,如果没有的话,哈哈,那就看哪个部门做的快了,先下手为强啊!
回复
top11
2003年04月15日 01:10:04
4楼
雨水管与污水管线一样呀一般是垂直距离0.15m,后再管线综合调整埋深。专门有城市管线综合的规范,可以看看。
回复
cleaner
2003年04月15日 11:03:29
5楼
见《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289-98