室内设置卫生器具处地面标高或地漏面标高低于室外检查井地面标高时,该卫生器具排水管不得直接接入室外检查井,大家在遇到这种情况时,是怎样处理的,低层建筑低层地面低于室外0.1~0.4米时,用怎样处理.
室内设置卫生器具处地面标高或地漏面标高低于室外检查井地面标高时,该卫生器具排水管不得直接接入室外检查井,大家在遇到这种情况时,是怎样处理的,低层建筑低层地面低于室外0.1~0.4米时,用怎样处理.
2楼
汇集污水,污水泵提升!
回复
3楼
污水提升泵、污水集水池、污水泵房,有这三样就解决了啊!
回复
4楼
地下室比室外低300mm,地下室只有一小卫生间,设污水集水池、污水泵房不现实,有没有其他办法.如果直接接室外检查井,会出现室内溢水现象吗?
回复
5楼
强烈推荐TECMA污水提升器!
产品名称:自动污水提升器(自动污水提升装置)
产 地:意大利
推荐型号:SANISPLIT 3 COMBI
一、 技术参数
1、 工作电压:220V(交流)
2、 最大工作电流:3A
3、 保护等级:IP55
4、最高扬程:11米
5、最大水平距离:150米
6、最大流量:350升/分钟(落差在3m左右时,每秒钟排水量为4.5~5升)
7、工作水温:<100℃
8、功率:600W
二、 设备功能与特点
1、 密闭性好:无异味泄出,不会因为泵内异味泄出影响居住品质.
2、 特制碾碎装置:自动污水提升器中污水泵,具有强大碾碎功能,可将污水中的杂物进行切割碾碎,保证管线畅通
3、 分体结构:独特的水电分体结构,安装与维修同样简便
4、 自动控制:自动压力开关,无需人工操作
5、 双路控制:自动及手动双路控制,免除后顾之忧
6、 使用寿命: 可重复启动100万次,在每天使用50次的情况下,可用50年
7、 低噪音: <40分贝
三、 安装及维修
1、 安装:简单快速。可以明装、暗装,进/出水口均为橡胶软连接,可与各种材质或接口的管道连接
2、 维修:独特的分体专利设计,维修轻松简便。
电话:010-62319397 82375067
网址:www.byjx.com.cn
email:info@byjx.com.cn
意大利TECMA公司中国总代理
北京北宇机械设备有限公司
回复
6楼
检查井加大深度.这样一来可能整个排水管网埋深加大.
回复
7楼
哪位建筑大师设计的楼啊?!真是实用至极!
区区一个卫生间,的确不值得设泵提升,但又有何法?单独设排水出户管,直到深度、坡度合适?要不,就直接取消此卫生间得了!
回复