污水检查井进水管底标高可以和井底标高一致吗?
abcd121
abcd121 Lv.3
2005年03月17日 12:22:16
只看楼主

污水检查井进水管底标高可以和井底标高一致吗?还是管底应该高一些?规范有要求吗?

污水检查井进水管底标高可以和井底标高一致吗?还是管底应该高一些?规范有要求吗?
wx8001
2005年03月17日 12:34:38
2楼
检查井底要底一些的啊
回复
xycob
2005年03月17日 12:44:01
3楼
这个理解管顶平接应该可以的。
回复
manian
2005年03月17日 13:02:03
4楼
如果是室内出户管接检查井,最好与检查井水面有一定落差,至少也要与出水管管顶平接;
如果是室外排水管上游污水管接检查井,管道要伸入井壁“管底标高和井底标高一致”就不行,至少要考虑管壁厚度,最好再留点余量。
回复
wx8001
2005年03月17日 13:02:06
5楼
应该是那样啊
回复
my_2up
2005年03月17日 14:11:06
6楼
应该是管低标高和接管井底流槽标高一致
回复
xiaochuang_ok
2005年03月17日 16:08:44
7楼
排水管间通过检查井的连接有流槽式及落地式之分.楼主说的情形我个人认为两者的标高不可以一致,以防污水的回流.